小弟最近在做 逆变器项目,发现一个比较诡异的现象;就是如图,我母线+800v 和母线0v 是通过飞线进到pcb里面的,然后发现母线800v的走向不同,会导致mcu的采样不同,从而导致输出的逆变电压不同;
母线800v按图中红色线走向,则逆变输出的电压偏低分别为216-217-217v;
按黑色走线逆变输出电压为220-220-218;
由于红色走线方向的正上方 正好是控制板关于采样的电路;两者间距较近;原先其间距是根据排针排母的插座来确定的是10mm,然后逆变输出到电感的是用一根漆包线,大概高度在4mm左右,母线800v用的是4平方对应线径加上绝缘的线皮大概3mm;那母线800v的这根线缆和mcu板的距离也就2mm左右,所以初步判断,是电磁干扰的问题;感觉像是漆包线加绝缘线干扰到了控制板的采样问题;
我是通过加载电压不掉的现象来判断是 采样的问题;我现在想用个铜皮割出母线电容的槽之后架在 底层的大电流板子上来对mcu板做一个电磁屏蔽罩;现在在请教一下,由于母线电容图中黄色的电容高度较高,我这边铜片会开槽;处理,那么这个屏蔽层是不是算是被破坏了;另外就是这个屏蔽层是否要连接到散热器的外壳;
另外我是通过0R电阻将控制gnd 和 输出的N点 短接在一起的;但是我发现铺铜的时候这个控制gnd 短接的那段铜皮 是通过一个过孔和其余的控制gnd的铜皮连接在一起的,这个会不会也是一个干扰点,短接点的铜皮面积不够,造成一定的压差
共2条
1/1 1 跳转至页
逆变器干扰问题
共2条
1/1 1 跳转至页
回复
有奖活动 | |
---|---|
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
---|---|
每周了解几个硬件知识+buckboost电路(五)被打赏10分 | |
【换取逻辑分析仪】RA8 PMU 模块功能寄存器功能说明被打赏20分 | |
野火启明6M5适配SPI被打赏20分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程2-串口输出测试被打赏20分 | |
【笔记】STM32CUBEIDE的Noruletomaketarget编译问题被打赏50分 | |
【换取逻辑分析仪】RA8使用perfcounter coremark跑分试验被打赏34分 | |
【换取逻辑分析仪】RA8使用perfcount计算freertos任务CPU使用率被打赏38分 | |
【换取逻辑分析仪】RA8使用RA smart 工具配置运行Freertos被打赏27分 | |
【换取逻辑分析仪】RA8 IAR 环境下Debug异常解析被打赏45分 | |
【笔记】visit内存数据异常问题被打赏50分 |