目前正在进行IGBT的双脉冲测试,采用的是T型三电平的IGBT模块,测试的横管,T3管,第二个脉冲上升沿至中途的时候出现掉电至负压状态,这样的话岂不是会出现管子关断的情况,板子布局中T3管和T4管是共发射极横管,两个管子用的同一路的驱动电源,两个管子的驱动电路布局对称,开通电阻和关断电阻也一样,外部条件全部一致的情况下,T4管就没有这种情况,而T3管存在,看看哪位大神能指点一二: