H4全桥做PFC功能,用电池升压再逆变实现UPS,H4的驱动逻辑如何转换?
现在AC输入一直有电,H4全桥做PFC功能,产生DC400V,尝试给电池充电,
AC输入有一个旁边开关,给AC输出供电。
现在假设AC输入忽然没电了,断开AC输入的继电器,PFC输出电压一下子降下来,电池电压要马上升压,然后供电给DC400V,
然后DC400V马上要逆变,此时H4的功能是逆变,逆变时的控制逻辑跟PFC时一样吗?