H4全桥做PFC功能,用电池升压再逆变实现UPS,H4的驱动逻辑如何转换?
现在AC输入一直有电,H4全桥做PFC功能,产生DC400V,尝试给电池充电,
AC输入有一个旁边开关,给AC输出供电。
现在假设AC输入忽然没电了,断开AC输入的继电器,PFC输出电压一下子降下来,电池电压要马上升压,然后供电给DC400V,
然后DC400V马上要逆变,此时H4的功能是逆变,逆变时的控制逻辑跟PFC时一样吗?
我要赚赏金打赏帖 |
|
|---|---|
| 告别手动建模:我让AI用FreeCAD画了个开发板外壳被打赏¥30元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】总结收官——从IMU动作识别到LVGL桌宠被打赏¥33元 | |
| 【瑞萨BLE/WIFI模块测评】MPU6050双链路对比被打赏¥30元 | |
| 【瑞萨BLE/WIFI模块测评】DA14531被打赏¥28元 | |
| 【瑞萨BLE/WI-FI模块测评】DA16200被打赏¥28元 | |
| 【瑞萨BLE/WIFI模块测评】环境搭建被打赏¥32元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】LVGL显示动画被打赏¥30元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】IMU动作识别的数据采集与模型训练被打赏¥33元 | |
| 【S32K3学习整理】时钟系统 ClockOut 功能被打赏¥28元 | |
| 【S32K3学习整理】以太网LoopBack模式功能验证被打赏¥26元 | |
我要赚赏金