如下面的一段程序,就是让串口接收8个字节数据,然后把它们通过串口发送出去。
uint8_t RxData[8];
uint8_t i = 0;
void UART0_IRQHandler(void)
{
if (UART_GET_INT_FLAG(UART0, UART_INTSTS_RDAINT_Msk) == 1)
{
while(UART_IS_RX_READY(UART0))
{
RxData[i++] = UART_READ(UART0);
}
if (i>=8)
{
i = 0;
}
}
UART_Write(UART0, RxData,8);
}
但是每次用串口调试工具接收到的数据都是2次RxData数据,不如RxData=12345678,串口调试工具收到的都是1234567812345678,不知道为什么
共2条
1/1 1 跳转至页
M451让串口接收8个字节数据,为什么每次用串口调试工具接收到的数据都是2次RxData数据?
关键词: 串口 字节 调试 M451
2楼
这可能是由于串口调试工具的接收缓冲区大小限制所导致的。
当串口接收到8个字节的数据后,中断会触发并将数据存储在RxData数组中。然后,程序将数据通过串口发送出去。
但是,串口调试工具可能会设置一个较小的接收缓冲区,无法一次性接收所有的数据。因此,它会多次读取串口接收缓冲区中的数据。
或者会不会是串口助手的问题,前面8个数字显示的是发送出去的数据,后面8个数据才表示接收到的数据