在线UPS功能,PFC模式如何快速切换成逆变模式?在线UPS功能,PFC模式和逆变模式,是共用H4全桥的。假设现在AC有电,H4全桥运行在PFC模式,如果AC没电了,H4全桥马上运行在逆变模式,要求这个切换时间在10ms之内。PFC模式是要检测电网频率和相位的,用了锁相环。如果马上切换成逆变模式,频率和相位如何产生?它还要与PFC模式时保持一定的关系吧?
既然叫在线式,UPS一直是逆变模式,无需切换,最多有电时同步到电网再开通旁路继电器空载而已
谢谢分享