这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let'sdo|2026年第1期】静音步进电机过程贴——串口控制TMC2209

共1条 1/1 1 跳转至

【let'sdo|2026年第1期】静音步进电机过程贴——串口控制TMC2209步进电机驱动板

助工
2026-06-13 20:42:08     打赏

前面已实现了使用DIR和STEP控制TMC2209步进电机。

【let'sdo|2026年第1期】静音步进电机控制实践过程贴——TMC2209步进电机驱动测试-电子产品世界论坛

【let'sdo|2026年第1期】静音步进电机控制实践过程贴——ATOMS3R+TMC2209步进电机驱动测试-电子产品世界论坛

【let'sdo|2026年第1期】静音步进电机控制实践过程贴——网页控制步进电机滑台-电子产品世界论坛

本次将通过串口UART通信方式,完成TMC2209步进电机驱动板的进阶功能测试,借助串口指令实现电机启停、正反转控制,解锁驱动板的寄存器配置、电流调节等进阶功能。

1、PDN/UART引出

TMC2209的PDN/UART引脚默认未直接引出到外部排针,这也是我此前多次尝试串口通信均失败的根本原因。

查看原理图,在芯片那一面靠近排针焊盘的位置,有3个方形焊盘——这是预留给用户的跳线选择点,焊接上方或下方焊盘即可将UART功能引出到对应引脚。(如下图红框中的位置)

原理图2.jpeg

根据@walker2048 大佬的指导,我焊接了下面两个焊盘(如下图红色箭头),成功将UART功能引出到靠近SPREAD标注的PDN/UART引脚。

焊接图.jpg

2、接线图

硬件清单:USB转TTL、杜邦线、TMC2209 驱动模块、TMC2209扩展板、步进电机。

按照下面示意图完成接线:

USB转TTL.jpg

其他引脚说明:

  • VM 和相邻的GND:接12V直流电源。

  • VIO 和相邻的GND:接USB转TTL的 3.3V 和 GND。

  • EN :接GND。

连接实物图:

1781360234318548.jpg

3、串口通信测试

使用官方推荐的工具 ScriptCommunicator 进行测试。

TMC220X.scez 是ScriptCommunicator 的配套配置文件,借助 TMC220X.scez,不用熟记繁杂串口指令,就能通过图形化配置 TMC2209 驱动板。

完成 ScriptCommunicator 安装后,双击打开 TMC220X.scez 文件,在界面中选择设备型号 TMC2209 以及对应的串口号,随后点击 Connect 按钮,再参照下图翻译完成参数设置

1781354157532889.jpg

重点是配置IRUN运行电流、IHOLD保持电流,需根据所用步进电机的额定电流精准设置,避免电流过大烧毁驱动板或电机。我使用的步进电机建议电流为0.24A,IRUN和IHOLD均设置为3,其余保持默认。(如下图)

1781354172522720.jpg

设置完,断开串口连接。切换到ScriptCommunicator,将发送、接收数据格式统一设置为HEX十六进制模式。通过设备返回数据判断串口通信是否正常,若有正常回包则证明硬件接线、串口配置均无误,通信链路通畅。

发送测试指令05 00 06 6F

收到的回复05 00 06 6F 05 FF 06 21 00 00 40 4F

其中:

  • 05 00 06 6F 是本地回显(单线UART正常现象)

  • 05 FF 06 21 00 00 40 4F 是TMC2209的真实回复

回复解析

  • 05 = 同步字节

  • FF = 主机地址

  • 06 = IOIN寄存器

  • 21 00 00 40 = 32位寄存器数据

  • 4F = CRC

关键信息VERSION = 0x21,芯片识别正常,确认是TMC2209。与TMC220X.scez的信息一致。(如下图)

IONI.JPG

所有串口控制指令的定义、格式、功能说明,可查阅TMC2209官方数据手册第5章Register Map。(如下图)

第5章.JPG

4、串口控制电机转动测试

确认串口通信正常后,通过发送自定义串口指令,控制步进电机完成正向转动、停止、反向转动动作,测试指令如下:

① 电机正向转动:指令:05 00 A2 00 FF FC 18 57

参数说明:对应电机速度参数 VACTUAL = 1000,驱动电机慢速正向转动。

② 电机停止:指令:05 00 A2 00 00 00 00 0E

参数说明:清零电机速度参数,立即停止电机转动,实现急停控制。

③ 电机反向转动

指令:05 00 A2 00 00 03 E8 86

参数说明:对应电机速度参数 VACTUAL = -1000,驱动电机慢速反向转动。

1781401223360046.jpg

说明:串口消息中,红色字符串为发送的消息,黑色为收到的消息。VACTUAL寄存器为Write Only类型,因此没有真实的回复,只有本地回显。

测试效果如下视频:





关键词: TMC2209    

共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]