今天调试开关电源时,接上示波器后,漏电保护器动作,细查电路,没发现有短路的地方.
原因是:
将示波器的地接在H桥的漏极端, 由于示波器没有隔离,相当于表笔的负端直接接大地, 所以当示波器探头的地端接的点有电流通过时,即会使漏电保护器跳闸.
解决办法:
1\ 用隔离变压器使探头的参考端与真正的大地隔离.
2. 示波器电源插头用的电源插座不接大地,即用两端插座.
使探头的参考端不接真正的大地.