1.系统的高可靠性
交流供电可靠性是通信系统的最基本要求,很多供电故障导致通信中断或通信设备损坏事故的原因,往往是由于高端的网络中存在低端的交流电源设备或不科学的供电方案,或者电源设备质量低劣,UPS系统维护管理不到位等原因。模块化真冗余可并联逆变电源系统,把交流供电方案更加合理地与通信网络直流供电融为一体,使其成为更加标准的通信供电方案。采用模块化并联逆变电源系统可以“在电源系统的任何部分出现故障的时候,都不会造成系统发生停电事故”,这从其技术结构特点可以看出。
(1)电信网络整个供电系统当中,直流供电的整流部分和交流供电的逆变部分均采用了各模块间无主从关系的n+1真冗余并联系统,在这种真冗余结构当中,当系统中不论是整流部分还是逆变部分的个别模块发生故障时,故障模块自动脱离系统,不影响整个电源系统正常供电。
(2)在电信机房的直流供电系统中,一般都配置了容量较大的蓄电池组,采用这种方案供电时,逆变电源与直流设备共用机房的电池组,机房的直流屏系统的可靠性远远超过了UPS的专用电池,机房专用电池的成本也要低于UPS 用的12V电池且寿命更高。另一方面,机房直流屏电池一般由用户向厂家直接订购,对其性能要求严格,渠道比较正规,而UPS的配套电池一般由UPS经销商配套,用户很难把握其渠道来源,难以保证其质量,有长期维护经验和从事UPS技术服务的工程技术人员反映,大约有60%的UPS故障是由电池组的故障引起。另外,在模块化真冗余可并联逆变电源系统中,不同的模块可以由不同的直流屏供电,这样增加了系统可靠性。
在这里需要指出一点,目前国内市场上使用的逆变电源一般是采用了UPS的逆变部分,这样的逆变电源和电信直流设备共用直流屏,逆变器的反灌衡重杂音会对直流设备造成干扰。阳泉通信分公司使用的劲达逆变电源模块,采用了专为通信部门设计的滤波回路,从技术角度解决了反灌杂音的干扰,使直流反灌杂音远低于前端的高频开关电源的影响,该项技术已逐步在国内的逆变电源中得到应用。
2.系统供电灵活性
模块化逆变电源系统包含三种功能单元,即智能化逆变模块、静态旁路开关和监控器。逆变模块是系统工作的核心部分,可以根据用户负载的容量来进行配置。静态旁路开关和监控器是可选件,用户根据系统的不同要求,可以方便地选择。由于以上各单元均采用了模块化并联技术,可以使用户根据不同的技术要求和建设投资进行灵活配置,从而实现不同的功能。主要方案有以下几种:多模块n+1并联系统;带监控模块的n+1并联系统;带静态旁路模块的n+1并联系统;带监控模块及静态旁路模块的n+1并联系统。
3.易扩展性
逆变电源可以热插拔模块,可以在无需停电情况下增加或减少逆变模块的数量来改变系统的容量,大大方便了用户负载容量扩展的需要。用户可以通过改变逆变系统的配置来满足负载变化的需要。
4.便于维护性
模块化真冗余可并联逆变电源系统中如果个别模块发生故障,在不停电的情况下用户可以自行热插拔模块,进行更换。
5.便于电信机房内安装
逆变电源设计为标准19英寸模块或可内嵌到19英寸机柜内,功率密度大,体积小,重量轻,相对其它电源节约占地空间。该模块采用自然降温方式,噪音小,安装在19英寸机架内,与电信机房内的其它设备在物理结构上兼容,便于设计和摆放安装。
6.经济性
由于逆变模块的电气设计技术难度比较大,数字化集成度高,生产工艺比较复杂,导致逆变电源模块的成本相对比较高。表面看来,大容量系统和UPS价格相当,小容量系统的同容量的逆变模块与UPS相比,使用逆变电源系统的投资要略高,但从长远和综合观点来看,这种系统反而是一种经济的方案。
(1)这种逆变电源系统为模块化真冗余系统,方便地实现了n+1冗余。它与其它并联或备份比较,其冗余量为1/N,投资较低。一般的UPS或逆变器需要大量的用于每个环节的备品备件,并且不同容量的UPS需要不同规格的备件,用户在采购设备的同时需要考虑昂贵的备件投资。采用逆变电源系统,无须为备品备件进行投资,只是当个别的模块出现故障时,由厂家为用户提供新的模块,用户自行更换即可。
(2)UPS电源一般由厂家提供服务,特别是超过保修期后,用户不得不每年支付给厂家大量的服务费用。逆变电源无需厂家上门服务,节约了维修服务投资。
(3)其他电源需要单独配置12V电池,电池需要经常更换,累计成本高。采用逆变电源系统,可以和直流设备共用机房内的大容量蓄电池组,交流和直流进行资源共享,无需重复投资。一般直流屏的电池使用寿命远远超过了其它电池,很大程度地节约了电池的成本。
相关链接:逆变电源的原理与电路结构