这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 无功补偿常见问题(实际中经常用到无功补偿,过来学习一下)

共1条 1/1 1 跳转至

无功补偿常见问题(实际中经常用到无功补偿,过来学习一下)

助工
2010-12-06 15:34:13     打赏
1.考虑电网电压时,是按400V考虑还是按380V考虑?
  采用就地补偿时,电容器是比较靠近负载,这时候按照380V电压选取电容器;
  当电容器安装在配电间时,在母线上进行集中补偿时,按照400V选取电容器。
  2.电容器存放条件
  不要在腐蚀性的空气中,特别是氯化物气体、硫化物气体、酸性、碱性、盐质或含有类似的同类物质的空气中使用或存放电容器。
  在有灰的环境中,为了防止发生相间或相对地(外壳)发生短路事故,特别需要定期对接线端子进行常规的维护和清洁。
  3.电容器在现场初次投入运行时,为什么有时候会发出“嗞嗞”声?
  这是正常情况,不是质量问题;
  一般电容器在出厂前均按工艺要求进行通电测试,而在通电测试当中也同时进行“杂志电气清除”。在这个电气清除的过程中,大多数杂质会被清除干净。但是也有可能在某些情况下,当电容器在现场刚开始通电时,会发生某种“杂质再生”的过程,这时候,就会听到一种“嗞嗞”声,这是电容器在刚开始运行中的一种自愈合过程,持续几个小时后,这种声音就会自行消失。
  4.影响电容器使用寿命的主要因素是什么?
  实际工作电压、环境温度、谐波电流、投切次数都会影响到电容器的使用寿命;假定电容器的标称使用寿命为Len,电容器的实际使用寿命为Le那么,
  电容器的使用寿命同系统电压的关系如下:
  Le=Xv×Len
  U=1.10Un,Xv=0.5;
  U=1.05Un,Xv=0.7;
  U=1.00Un,Xv=1;
  U=0.95Un,Xv=1.25;
  U=0.90Un,Xv=1.5;
  电容器的使用寿命同环境温度的关系如下:
  Le=Xt×Len
  Tav=42℃,Xt=0.5;
  Tav=35℃,Xt=1;
  Tav=28℃,Xt=2;
  而7℃的温度差,会导致一个很严重的后果!
  电容器的使用寿命同投切次数关系如下:
  Le=Xs×Len
  5000次每年,并采用限流电阻,Xs=1.00;
  10000次每年,并采用限流电阻,Xs=0.7;
  5000次每年,无限流电阻,Xs=0.40;
  10000次每年,无限流电阻,Xs=0.20;
  采用晶闸管投切,Xs=1.00;
  如果投切次数每年超过5000次,必须要考虑动态投切方案!
  所以电容器的实际使用寿命Le=Len×Xv×Xt×Xs
  Xv:电压系数;
  Xt:温度系数;
  Xs:投切系数。
  5.为什么有时候控制器在调试好后,不能正常投入运行,而系统的功率因数又很低?
  假定控制器的设定是完全正确的情况下,这时候系统功率因数很低,而电容器却无法投入,很多情况下,是由于步级设计不合理,而造成低负荷期补偿系统无法正常工作,例如,系统中最小一步的容量设计得太大,造成了补偿系统无法投入,因为投入一步,会过补,不投又会欠补,这时候可以查阅控制器的自动模式下的第6项(DIFFREACTIVEPOWER),达到目标值功率因数所需要补偿的Kvar值。如果这个数值远远小于系统中的最小那个步级的容量,这时候,系统的补偿步级就无法投入运行。
  6.如何通过对控制序列的编辑,设计一个比较合理的补偿系统?
  最常见的控制器步级设计为1:1:1:1:1:1的方式,以BR6000-R06为例,系统总补偿量为300Kvar,按1:1:1:1:1:1的方式设计为50Kvar×6步,这样一来,系统可能得到的补偿容量为50Kvar、100Kvar、150Kvar、200Kvar、250Kvar、300Kvar,共计6种可能的容量,但如果按1:1:2:4:4的方式设计为25Kvar×2步+50Kvar×1步+100Kvar×2步,这样一来,系统可能得到的补偿容量为25Kvar、50Kvar、75Kvar、100Kvar、125Kvar、150Kvar、175Kvar、200Kvar、225Kvar、250Kvar、275Kvar、300Kvar,共计12种可能的容量。所以采用不同容量比的控制序列,可以提高系统精度。
  7.电容器的主要技术参数 信息请登陆:输配电设备网
  额定电压(Uc)、额定电流(Ic)、过电压能力(Vmax)、过流能力(Imax)、耐冲击涌流能力(Is)、损耗、额定工作频率(f)、容值的偏差范围、额定使用寿命、温度等级、湿度条件、海拔高度、防护等级等。
电力系统无功功率补偿
  无功功率补偿装置的主要作用是:提高负载和系统的功率因数,减少设备的功率损耗,稳定电压,提高供电质量。在长距离输电中,提高系统输电稳定性和输电能力,平衡三相负载的有功和无功功率等。
  一、无功功率补偿的作用
  1、改善功率因数及相应地减少电费
  根据国家水电部,物价局颁布的“功率因数调整电费办法”规定三种功率因数标准值,相应减少电费:
  (1)高压供电的用电单位,功率因数为0.9以上。
  (2)低压供电的用电单位,功率因数为0.85以上。
  (3)低压供电的农业用户,功率因数为0.8以上。
  2、降低系统的能耗
  功率因数的提高,能减少线路损耗及变压器的铜耗。
  设R为线路电阻,ΔP1为原线路损耗,ΔP2为功率因数提高后线路损耗,则线损减少
  ΔP=ΔP1-ΔP2=3R(I12-I22)(1)
  比原来损失减少的百分数为
  (ΔP/ΔP1)×100%=1-(I2/I1)2.100%(2)
  式中,I1=P/(3U1cosφ1),I2=P/(3U2cosφ2)补偿后,由于功率因数提高,U2>U1,为分析方便,可认为U2≈U1,则
  θ=【1-(cosφ1/cosφ2)2】.100%(3)
  当功率因数从0.8提高至0.9时,通过上式计算,可求得有功损耗降低21%左右。在输送功率P=3UIcosφ不变情况下,cosφ提高,I相对降低,设I1为补偿前变压器的电流,I2为补偿后变压器的电流,铜耗分别为ΔP1,ΔP2;铜耗与电流的平方成正比,即
  ΔP1/ΔP2=I22/I12
  由于P1=P2,认为U2≈U1时,即
  I2/I1=cosφ1/cosφ2
  可知,功率因数从0.8提高至0.9时,铜耗相当于原来的80%。
  3、减少了线路的压降
  由于线路传送电流小了,系统的线路电压损失相应减小,有利于系统电压的稳定(轻载时要防止超前电流使电压上升过高),有利于大电机起动。




关键词: 无功     补偿     常见问题     实际     经常     用到     过来     学习    

共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]