这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » RCC变压器设计

共10条 1/1 1 跳转至

RCC变压器设计

专家
2012-05-30 09:16:16     打赏

RCC变换器的核心设计就是开关变压器的设计,许多书上都有介绍,但是不太实际,讲得比较繁琐和抽象,此章我也会先讲理论,再讲如何简化开关变压器的设计,使设计更贴近现实。




关键词: 变压器     设计    

专家
2012-05-30 09:17:46     打赏
2楼

                  第一节    开关变压器的设计理论

   下面我们以输出功率为5瓦以下的开关电源为例,讲解一下开关变压器的设计。

1 电气要求:

1. 输入电压:AC 90-264V/50-60HZ

2. 输出电压:5±0.2 V

3. 输出电流:1A

2 设计流程介绍:

2.1 线路图如下:

     说明:

W1W3是做屏蔽用的,对EMI有作用;

Np是初级线圈(主线圈);

Nb是辅助线圈;

Ns次级线圈(二次侧圈数)。

2.2 变压器计算:

2.2.1 变压器的参数说明: 

依据变压器计算公式  

Ø B(max) = 铁心饱合的磁通密度(Gauss)

Ø Lp = 一次侧电感值(uH)

Ø Ip = 一次侧峰值电流(A)

Ø Np = 一次侧(主线圈)圈数

Ø Ae = 铁心截面积(cm2)

Ø B(max) 依铁心的材质及本身的温度来决定,以浙江东磁公司的DMR40为例,100℃时的B(max)为4000 Gauss,设计时应考虑零件误差,所以一般取3000~3600 Gauss之间,若所设计的power为Adapter(有外壳)则应取3000 Gauss左右,以避免铁心因高温而饱合,一般而言铁心的尺寸越大,Ae越高,所以可以做较大瓦数的Power。

2.2.2 决定占空比:

由以下公式可决定占空比 ,占空比的设计一般以50%为基准,占空比若超过50%易导致振荡的发生。

Ø NS = 二次侧圈数

Ø NP = 一次侧圈数

Ø Vo = 输出电压

Ø VD= 二极管顺向电压

Ø Vin(min) = 滤波电容上的最小电压值

Ø D =占空比

2.2.3 决定PoutIp,LpNpsNpNs:

Pout=V2 x Iout x 120%

V2=Vout + Vd + Vt

因为I1p是峰峰值,如下图:

所以 

    Lp=

  简化后

   Lp=

   

  

Ø Ip = 一次侧峰值电流

Ø I1p = 一次侧尖峰电流值

Ø Pout = 输出瓦数

Ø Vd=开关二级关的正向压降一般为0.55V

Ø Vt=输出滤波线圈的压降,一般取0.2V

Ø 开关变压器的转换效率

Ø PWM震荡频率

Ø Nps次级与初级的匝比

Ø Np初级线圈圈数,Ns次级线圈圈数

2.2.4 决定变压器线径及线数:

当变压器决定后,变压器的Bobbin即可决定,依据Bobbin的槽宽,可决定变压器的线径及线数,亦可计算出线径的电流密度,电流密度一般以6A/mm2为参考,电流密度对变压器的设计而言,只能当做参考值,最终应以温升记录为准。

2.2.5 决定辅助电源的圈数:

依据变压器的圈比关系,可决定辅助电源的圈数及电压。

2.2.6 变压器计算:

² 输出瓦数10W(5V/2A),Core = EE-19,可绕面积(槽宽)=57mm,Margin Tape = 2.8mm(每边),剩余可绕面积=4.4mm,Ae=52

² 假设fT = 45 KHz ,Vin(min)=90V,=0.7, 

² 计算式:

l 决定占空比:

                          假定D=0.48f=45k

l 计算PoutIp,Lp:

          V2=Vout + Vd + Vt

            =5+0.55+0.2=5.75

Pout=V2 x Iout x 120%

              =5.75 x 2 x 1.2 =13.8W

         ==0.69A

           

           = 0.69/2.4=0.30A

      Lp=

         ==1.6mH

      

         =5.75/100=0.058

     

        ==4.15

     Np=5/0.058=88

   辅助线圈电压为10V,则权数为

       Nw4=10/100 x 88=9

l 变压器材质及尺寸:

² 由以上假设可知材质MBR40,尺寸=EE-19Ae=0.52cm2,可绕面积(槽宽)=12mm,因Margin Tape使用2.8mm,所以剩余可绕面积9.2mm.

l 决定变压器的线径及线数:

=0.69A

           = 0.69/2.4=0.30A

² 假设NP使用0.32ψ的线

电流密度=

可绕圈数=

² 假设Secondary使用0.35ψ的线

电流密度=

² 假设使用4P,则

电流密度=

可绕圈数=

     

2.2.7 设计验证

将所得资料代入〈 0.3T公式中,如此可得出B(max),若B(max)值太高或太低则参数必须重新调整。

     =1.6 x 0.69/(88 x 52)  x 100

     =0.28T<0.3T设计通过


助工
2012-05-30 09:20:19     打赏
3楼
哥们这是你读书笔记吧,图都是本地的,这边看不到。

专家
2012-05-30 09:22:26     打赏
4楼

看不到那就没办法了


专家
2012-05-30 09:23:45     打赏
5楼

一些计算工式,看看怎样简化了


专家
2012-05-30 09:25:50     打赏
6楼

看到有一个计论的记录,我发上来看看


专家
2012-05-30 09:26:49     打赏
7楼

RCC设计的关键是PF就是功率频率乘积. RCC工作在TM模式(临界电流状态), 经过计算推论, PF

PF=N*(Vo+Vd)*(Vo+Vd)/[2Lp*(1+N(Vo+Vd)/Vp)*(1+N(Vo+Vd)/Vp)] 

其中, N为初次圈数比, Vo为输出电压, Vd为输出整流二极管正向压降, Lp为初级电感量

所以当电路参数确定完之后在输入电压一定时, PF是定值,所以轻载频率高重载频率低举例说输入220Vrms, 输出+5V, 3Amax. N=20, PF=140,000, 如果Po=5W, when Io=1A, f=140KHz.


专家
2012-05-30 09:37:48     打赏
8楼


专家
2012-05-30 09:43:28     打赏
9楼
既然都发上来了,就别偷懒了,图片传上来,别copy

专家
2012-05-30 09:55:07     打赏
10楼

发了


共10条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]