86盒内置00 01支持modbus的使用(可作从机,可作主机),目前只支持03与10H指令 默认波特率1115200,可在主程序里进行波特率重新设置。
从机模式配置:
EA00H地址 写入5AAAH表示86盒开始执行从机模式.
EA10H地址 高字节写5AH代表modbus使能,低字节代表从机地址设置。例:写入5A10H表示86盒执行从机模式,从机地址10H.
EA13H地址 本条指令处理定时时间,包含指令传送时间,单位为 ms。
主机模式配置:
EA00H地址 写入5AA5表示启用主机模式
EA10H地址 高字节写5AH代表modbus使能,低字节代表发送地址。例:写入5A09H表示86盒执行主机模式,向09地址的从机发送数据.
EA11H地址 高字节读/写使用的 Modbus 指令,只支持 03H和10H,低字节读写数据长度,单位 word
EA12H地址 本条指令处理定时时间,包含指令传送时间,单位为 ms。对于读指令,定时时间是从机响应的最长时间。
EA13H-EA14H地址 4个字节规定了 Modbus 读写指令的发送方式 1、0x0000:****所有页面下均执行指令2、0x0001age_ID 仅在指定页面下执行指令