本文的关键要点

・在时序①中,实现了将3个系统的电源按顺序导通、并按相反顺序关断的时序。
・为了理解时序工作,本文分三个阶段给出了三个系统的电源关断时的工作图示。

在上一篇中,介绍了使用通用电源IC实现电源时序控制时,电源时序规格①的“电源导通时的时序工作”。本文将介绍使用通用电源IC实现电源时序控制时,电源关断时的时序工作。

电源时序规格①:电源关断时的时序工作

正如在之前的文章中介绍过的,规格①的时序是依次进行导通和关断的1.2V、3.3V、1.5V三个系统的输出。本文将继前一篇电源导通时的时序,来说明电源关断时的时序工作。电源按1.5V、3.3V、1.2V的顺序关断。在说明中,将关断1.5V的工作表述为“第一阶段”,将关断3.3V的工作表述为“第二阶段”,将关断1.2V的工作表述为“第三阶段”。在各阶段的图中,与说明相对应的部分用红色来表示。

第一阶段电源关断时的工作
  • 1) 将Enable引脚设置为“L”电平以关断电源。

  • 2) 由于DCDC 3的EN引脚通过二极管D6变为“L”,因此DCDC 3关断。

  • 3) 同时,Discharge 3的IN引脚也变为“L”,因此Discharge 3的OUT引脚变为低阻抗。这使得DCDC 3的输出电压快速向0V变化。

  • 4) 当DCDC 3的输出电压变低时,Power Good 4的输出电压由“H”变为“L”,因此前段DCDC 2的EN引脚和Discharge 2的IN引脚变为“L”。

電源シーケンス仕様①:電源遮断時のシーケンス動作の第一段階/電源シーケンス仕様①:電源遮断時のシーケンス動作の第二段階

第二阶段电源关断时的工作
  • 1) DCDC 2的EN引脚变为“L”电平,因此DCDC 2关断。

  • 2) 同时,Discharge 2的IN引脚也已变为“L”,因此Discharge 2的OUT引脚变为低阻抗。这使得DCDC 2的输出电压快速向0V变化。

  • 3) 当DCDC 2的输出电压变低时,Power Good 3的输出电压由“H”变为“L”,因此前段DCDC 1的EN引脚和Discharge 1的IN引脚变为“L”。

第三阶段电源关断时的工作
  • 1) DCDC 1的EN引脚变为“L”电平,因此DCDC 1关断。

  • 2) 同时,Discharge 1的IN引脚也已变为“L”,因此Discharge 1的OUT引脚变为低阻抗。这使得DCDC 1的输出电压快速向0V变化。

  • 3) 这样就完成了三个系统所有的电源关断工作。

下一篇将会探讨使用通用电源IC实现电源时序控制时实际的电路,以及使用通用电源IC实现电源时序控制时常数等的设置示例。

電源シーケンス仕様①:電源遮断時のシーケンス動作の第三段階





关键词: 电源     时序     规格     电源     关断时     时序     工作    