・在时序①中,实现了将3个系统的电源按顺序导通、并按相反顺序关断的时序。
・为了理解时序工作,本文分三个阶段给出了三个系统的电源关断时的工作图示。
在上一篇中,介绍了使用通用电源IC实现电源时序控制时,电源时序规格①的“电源导通时的时序工作”。本文将介绍使用通用电源IC实现电源时序控制时,电源关断时的时序工作。
电源时序规格①:电源关断时的时序工作正如在之前的文章中介绍过的,规格①的时序是依次进行导通和关断的1.2V、3.3V、1.5V三个系统的输出。本文将继前一篇电源导通时的时序,来说明电源关断时的时序工作。电源按1.5V、3.3V、1.2V的顺序关断。在说明中,将关断1.5V的工作表述为“第一阶段”,将关断3.3V的工作表述为“第二阶段”,将关断1.2V的工作表述为“第三阶段”。在各阶段的图中,与说明相对应的部分用红色来表示。
第一阶段电源关断时的工作1) 将Enable引脚设置为“L”电平以关断电源。
2) 由于DCDC 3的EN引脚通过二极管D6变为“L”,因此DCDC 3关断。
3) 同时,Discharge 3的IN引脚也变为“L”,因此Discharge 3的OUT引脚变为低阻抗。这使得DCDC 3的输出电压快速向0V变化。
4) 当DCDC 3的输出电压变低时,Power Good 4的输出电压由“H”变为“L”,因此前段DCDC 2的EN引脚和Discharge 2的IN引脚变为“L”。
1) DCDC 2的EN引脚变为“L”电平,因此DCDC 2关断。
2) 同时,Discharge 2的IN引脚也已变为“L”,因此Discharge 2的OUT引脚变为低阻抗。这使得DCDC 2的输出电压快速向0V变化。
3) 当DCDC 2的输出电压变低时,Power Good 3的输出电压由“H”变为“L”,因此前段DCDC 1的EN引脚和Discharge 1的IN引脚变为“L”。
1) DCDC 1的EN引脚变为“L”电平,因此DCDC 1关断。
2) 同时,Discharge 1的IN引脚也已变为“L”,因此Discharge 1的OUT引脚变为低阻抗。这使得DCDC 1的输出电压快速向0V变化。
3) 这样就完成了三个系统所有的电源关断工作。
下一篇将会探讨使用通用电源IC实现电源时序控制时实际的电路,以及使用通用电源IC实现电源时序控制时常数等的设置示例。