・在使用通用电源IC实现电源时序控制的时序②中,实现了将3个系统的电源按顺序导通、并按相同顺序关断的时序。
・为了便于理解时序工作,本文分别列出了使用通用电源IC实现电源时序控制时三个系统的电源关断时的工作图示。
在上一篇中,介绍了使用通用电源IC实现电源时序控制电源时序规格②的“电源导通时的时序工作”。本文将介绍使用通用电源IC实现电源时序控制时电源关断时的时序工作。
电源时序规格②:电源关断时的时序工作如此前的文章所述,规格②的时序是1.2V、1.5V、3.3V这三个系统的输出按照该顺序依次导通并按相同顺序依次关断。在说明中,将关断1.2V的工作表述为“第一阶段”,将关断1.5V的工作表述为“第二阶段”,将关断3.3V的工作表述为“第三阶段”。在各阶段的图中,与说明相对应的部分用红色来表示。
●第一阶段电源关断时的工作
1) 将Enable引脚设置为“L”电平以关断电源。
2) DCDC 1的EN引脚变为“L”电平,因此DCDC 1关断。
3) 同时,Discharge 1的IN引脚也变为“L”,因此Discharge 1的OUT引脚变为低阻抗。这使得DCDC 1的输出电压快速向0V变化。
4) 当DCDC 1的输出电压变低时,Power Good 1的输出电压由“H”变为“L”,因此下一段DCDC 2的EN引脚和Discharge 2的IN引脚变为“L”。
●第二阶段电源关断时的工作
1) DCDC 2的EN引脚变为“L”电平,因此DCDC 2关断。
2) 同时,Discharge 2的IN引脚也已变为“L”,因此Discharge 2的OUT引脚变为低阻抗。这使得DCDC 2的输出电压快速向0V变化。
3) 当DCDC 2的输出电压变低时,Power Good 2的输出电压由“H”变为“L”,因此下一段DCDC 3的EN引脚和Discharge 3的IN引脚变为“L”。
●第三阶段电源关断时的工作
1) DCDC 3的EN引脚变为“L”电平,因此DCDC 3关断。
2) 同时,Discharge 3的IN引脚也已变为“L”,因此Discharge 3的OUT引脚变为低阻抗。这使得DCDC 3的输出电压快速向0V变化。
3) 这样就完成了三个系统所有的电源关断工作。
以上是使用通用电源IC实现电源时序控制时电源时序规格②的电源关断时的时序工作。下一篇将会探讨使用通用电源IC实现电源时序控制时实际的电路和常数等的设置示例。