![](https://pic1.zhimg.com/80/v2-a18b7daab4787353719ce75079f3d2fc_720w.webp)
利用兴达易控Modbus TCP转Profinet网关(XD-ETHPN20)连接点击驱动器紧轴驱动器与1200PLC以太网通信,实际Modbus TCP转Profinet网关,挂在1200PLC上可连接8台服务器,实现与Profinet转modbus TCP协议互转
![](https://pic1.zhimg.com/80/v2-d2eef51e177f31cf501089dc85d38800_720w.webp)
以下就是Modbus TCP转Profinet网关连接驱动器的配置案例。
在博图中新建项目并添加gsd文件;
![](https://pic4.zhimg.com/80/v2-31497c8978dd51b7501eefcc644fe863_720w.webp)
建立profinet连接,Modbus TCP的IP地址和设备名设置为profinet网关,并保持在同一网段;
![](https://pic2.zhimg.com/80/v2-94ac4178d900ab91483a2e36aaaccf9d_720w.webp)
选择输入输出的总数据长度;
![](https://pic4.zhimg.com/80/v2-95fdb1669a2b8a3bdb9071958da13a0b_720w.webp)
从硬件目录中添加所选长度;
![](https://pic2.zhimg.com/80/v2-9f4d472cbe188894a12ebf3cfc50939d_720w.webp)
打开Modbus TCP转Profinet网关配置软件进行modbus参数配置,
![](https://pic4.zhimg.com/80/v2-778805dedddd3fd51d82ca628aff2113_720w.webp)
设置Modbus TCP转Profinet的IP及设备名称,需与PLC组态保持一致;
![](https://pic4.zhimg.com/80/v2-cb818ac611ffbdef7fb9b337c85efe2f_720w.webp)
设置Modbus TCP转Profinet的TCP参数;
注意:填入本客户端的IP要与服务器保持在同一网段
![](https://pic2.zhimg.com/80/v2-cb4d5e325d473c8919b50091e52ee87d_720w.webp)
如果从站应答并要求在收到下一个命令之前等待一段时间,则需要增加轮询延迟并继续单击Insert;
如果从站响应慢,则会增加响应等待时间;
根据需求选择所需功能;地址区为4,读写用03H和10H函数码
![](https://pic1.zhimg.com/80/v2-1076c2f3852ed2bb6e749fab8526a200_720w.webp)
打开驱动器通信手册,找到读取的起始地址及数据长度
![](https://pic1.zhimg.com/80/v2-c0dfd31b61c756128f29a13a894ca9a8_720w.webp)
![](https://pic1.zhimg.com/80/v2-108e9f69f5a6c8d863247651d97eb608_720w.webp)
以注册地址5000为例,按下图将值填写在对应位置,表示将值发送到PLC的ID68;
内存映射的起始地址填写如下图所示的数值,PLC的Q区起始地址为QD64;
![](https://pic3.zhimg.com/80/v2-9eaec5628cf649eb26cdeeee4ed65656_720w.webp)
以上是电机驱动器经过modbus TCP转profinet网关实现profinet转modbus TCP协议互转,接入到西门子profinet总线上