问
因为找不到所需的连接芯片,adc0809 与 89c51的接法我就采用了直接连.包括clock.
我用T0的第二种工作方式产生.我就是把P0口读的数直接送往SBUF串口显示,结果不管调压
电阻怎么调,串口只有两组数字交替显示.247,255.复位后还会有别的数字,也是只有244等
两组数字交替显示.硬件连接89c51有上拉电阻.
请问是怎么回事??
答 1: 啊你对ADC0809的资料还没理解清楚,再看看 答 2: 我看了我是在想:这种接法可不可以.
0809的clock是什么时候起作用的 答 3: 时序启动转换,给时钟.应该时序对了,就可以了吧,再说它对时钟要求不严 答 4: clock是它内部转换电路工作必须的,ADC0809a是逐次逼近型的,内部需要不停的比较才能完成转换
如果没有clock,转换永远不会结束
就好比单片机你把时钟听了就不动了一样,永远执行不到结束的地方
一般时钟可以一直给
基本时序 就是:
启动转换,等待转换完成(EOC变高 或等待大于转换所需的时间),再读取数据,启动下次转换
答 5: clock的产生clock 的脉宽不等可不可以
我是用51 的T0的第二种方式产生中断脉冲给0809的clock.
这样子可不可以 答 6: 可以
