问
由于我需要在电路中用到保险丝,正常工作时10A,过流时为100A,看了一些保险丝的资料,都是以交流额定电压来定的,我用在直流中,不知道怎么选型,有哪位知道这个的选型方法的,请帮忙一下,谢谢
答 1:
保险丝又称熔丝。是用于过流保护的,看不出和电压有多大的关系。
答 2:
熔丝参数主要有电流和电压和熔断电流与时间曲线额定电压为220伏的熔丝用于500伏可能会出问题,因为熔断的熔丝可能会被500伏的高电压击穿导电。
答 3:
熔丝具有反时限特性,根据你说的情况建议选择50A的熔丝熔丝具有反时限特性,根据你说的情况建议选择50A的熔丝