这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » 关于fpga配置过程中的CRC校验的问题

共4条 1/1 1 跳转至

关于fpga配置过程中的CRC校验的问题

工程师
2014-04-01 00:24:36     打赏
请教各位,我用的是xilinx 的virtex2 FPGA,在测试中有这样一个问题:
给FPGA烧写一个正常的MCS文件,断电重启后,对电流监测是这样的,FPGA正常工作。
 

当我把MCS文件中任意改变一行数以后,重新下载后,电流是这样的,FPGA也不工作。我人为是FPGA在配置过程中CRC校验没通过,所以终止了配置,此时配置芯片的INIT信号也被拉低了。
 

当我在ISE中产生MCS文件时,不勾选CRC校验,产生一个新的MCS文件,并也改动里面的内容,此时下载后有时FPGA可以配置成功,有时却不行,配置不成功时电流是这样子的,此时配置芯片的INIT信号也被拉低了:


,比前一个多了一个台阶,

通过测试DONE信号,1、2台阶应该是配置时间,3台阶应该是工作时间,那么请问第二个台阶是CRC校验的时间吗,为什么取消CRC校验有的MCS能配置成功,有时却不行?

在手册上看到CRC有两次,这种情况是第二次CRC没通过吗?两次CRC有什么不同呢?

盼望高人指点啊



关键词: 配置     校验    

工程师
2014-04-01 13:02:46     打赏
2楼
太感谢了,我再去试试。 是这样,我们有个板子会出现上电后程序没跑起来的情况,有时好,有时坏,检测电流就是和前面最后一幅图一样,所以想研究下是不是配置过程出问题了,就查到CRC了。

工程师
2014-04-01 13:08:50     打赏
3楼
再问一下请问有推荐的参考文献吗,谢谢啦

工程师
2014-04-02 09:00:22     打赏
4楼
受教了。电流也测了好多次,感觉没啥问题,负载能力也够。 再请教下如果INIT电平被拉低,就是因为CRC校验不过吧,不知还有别的原因吗, 另外autoCRC 与最后的CRC校验有区别吗,为啥要校验这么多次啊

共4条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]