在保护电路中,简单的元件里就有熔断器。一般选择依靠电流、电压。还看到有个参数的关断时间,这个时间的选择有什么需要么?我看的是理论方面的,不知道实际中要依据什么选择。
共2条
1/1 1 跳转至页
(1) 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
(2) 电动机:
1单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流.
2多台直接起动电动机 总的保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电额定流之和。
3降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流.。
4绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
(3) 配电变压器低压则 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压则额定电流.。
(4) 并联电容器组 熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流.。
(5) 电焊机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。
(6) 电子整流元件 快速熔断体额定电流≥1.57×整流元件额定电流.
共2条
1/1 1 跳转至页
回复
有奖活动 | |
---|---|
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |