Help!RS485总线通信异常问题

工程师
2020-01-15 22:28:25     打赏
充电桩系统,系统内共31块控制板,1主30从机,主机轮巡各子机,并接4G模块上网,
出现的问题怪:刚组网上电,都是正常了,一段时间后(有的几个钟头,有的5-6天),某子机扫码支付后,单片机重启,主子机一起断电,重新上电又正常,一段时间后又同样故障。

反反复复,一直是这种现象,将波特率降成9600,改变上下拉电阻均无效,求救!HELP!


1、主从机联接方式采用手握手接线;
2、总通讯电缆长度80米左右;





关键词: RS485     总线     485    

工程师
2020-01-15 22:50:11     打赏
2楼

目测供电不足了。


工程师
2020-01-15 22:58:55     打赏
3楼

用的什么485驱动芯片?端口保护是怎么做的,是自动换向还是单片机控制换向。


院士
2020-01-16 09:08:24     打赏
4楼

这个和RS485无关啊。

检查电源电器呗。

RS485通讯线没有这个能力可以导致主机断电。

另,如果主从机有高压操作,建议将RS485通讯接口做隔离处理。


高工
2020-01-16 13:28:41     打赏
5楼

感觉就是供电不足了


工程师
2020-01-16 13:45:13     打赏
6楼

这肯定是电源的问题


工程师
2020-01-16 22:35:12     打赏
7楼

31块从机,看看选用的rs485输入阻抗是多少的,根据不同输入阻抗选用不同上拉电阻,这点关键。然后,共模电感tvs加起来,那么硬件设施就这样,剩下的就是软件编程处理。