陶瓷气体放电管(Gas Discharge Tubes)是一种间隙式防雷保护器件,它在通信系统的防雷保护中获得了广泛应用。其主要特点是:放电电流大,极间电容小(≤3pF),绝缘电阻高(≥109Ω),击穿电压分散性较大(±20%),反应速度较慢(最快为0.1~0.2μs)。按电极数分,有二极放电管、三极放电管和五极放电管三种。气体放电管选型规则:1: 直流击穿电压 ≥ 系统正常工作最大电压(保证元器件不会在正常工作时损坏)2: 脉冲击穿电压 ≤ 系统最大耐压 (器件在脉冲状态时可有效的保证后级不会损坏) 3: 通流量 ≤ 外界干扰所产生的最大脉冲电流(器件自身不会被脉冲损坏)气体放电管选型注意事项:气体放电管续流遮断须重点考虑。气体放电管在导通状态下续流维持电压一般在20~50V,在直流电源电路应用时,如果两线间电压超过15V,不能直接使用气体放电管。同样在AC220V交流电源电路中也存在续流不能遮断问题,需要气体放电管与压敏电阻串联来解决。陶瓷气体放电管参数详解以浪拓电子高功率三极气体放电管B3D090M-C为例:• 直流击穿电压:90V ,亦称直流火花放电电压,是指施加缓慢升高的直流电压时,GDT火花放电时的电压;• 脉冲击穿电压: <600V,亦称最大冲击火花放电电压,是指施加规定上升率和极性的冲击电压,在放电电流流过 GDT 之前,其两端子间的电压最大值;• 标称冲击放电电流:10KA,是指给定波形的冲击电流峰值,一般为 8/20μs 的脉冲电流波形,为GDT的额定值;• 最小绝缘电阻:>1GΩ,施加一定的直流电压测量;• 最大极间电容:<1.5pF,也叫最大结电容;【B3D090L-C】标称直流击穿电压:90±20%,冲击放电电流(8/20μS):5kA,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ;【B3D090M-C】标称直流击穿电压:90±20%V,冲击放电电流(8/20μS):10kA,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ; |