GIS 接线和操作隔离开关位置此 VFTO 过电压是在考虑断路器的均压 电容的情况下得到的。一般而言,考虑断路 器的均压电容的影响,相当于操作隔离开关 至断路器之间的短线加长了,操作波振荡频 率降低,正、负反射减弱,过电压会低一点。 GIS 接线和操作隔离开关位置以及 GIS 中不同位置的过电压值见图 4-1 所示。图 4 -1 下方列出图中符号的意义。本文其它图 中符号的意义相同。VFTO 过电压波形见图