2.1) VFTO的波形发生器标准要求
在电力系统中有气体绝缘变电站(Gas Insulation Substation简称GIS)和空气绝缘变电站(Air insulated Substation,简称AIS)之分。因此,变电站中开关操作引起VFTO分为B冲击波和A类冲击波;根据《GB20840.1-2010互感器通用技术要求》,其参数見表1。
冲击波类型 | A | B |
施加电压峰值(Up) |
|
|
波形参数: —常规波前时间(T1)a —半峰值时间(T2) —波前时间(T1) —波尾时间(T2) |
0.5×(1±20%)us ≥50us — — |
— — 10×(1±20%)us ﹥100ns |
传递过电压峰值限值(Us)b | 1.6kV | 1.6kV |
a其波形参数代表了开关操作引起的电压振荡 b经制造方与用户协商,可选取其他的传递过电压限制 |
表1 B类冲击波和A类冲击波的参数
B类冲击波
A类冲击波
图2 VFTO的波形