这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 家里插座没有电你可以采取这些方法解决

共5条 1/1 1 跳转至

家里插座没有电你可以采取这些方法解决

高工
2021-06-07 19:25:41     打赏

家里插座没有电,你可以采取以下方法:

一、家用配电盘方面问题。

1、家用配电盘有电跳闸。

插座漏电保护开关跳闸保护的情况,非常直观,你可以看到开关跳闸拉下。
漏电保护开关跳闸原因:过载,短路,漏电。

空气开关跳闸原因:过载,短路。

解决方案:借助万用表,绝缘摇表测量线路短路情况和绝缘情况,排查故障后送电即可

2、配电盘总开关没有电。

(1)正常停电。
一般和家庭用电没有多大关系,也就是说故障存在在家里的可能性很低,停电范围较大。
解决方案:问清楚具体停电情况,等待供电即可。

(2)越级跳闸。

家中配电盘空气开关或者漏保搭配不合理,家中线路故障时,空开或者漏保越级跳闸保护。

解决方案:参考有电跳闸或者我的文章里面的具体方法解决。

3、配电箱总开关有电,插座所在回路开关没有电。

测试方法,开关送上情况的下:可以通过电笔测量开关火线上下端子,看是否有电,最准确的方法是通过万用表测量电压。

故障解决:

(1)空开(漏保)进线有电,电压正常。出线没电,电压为0。

解决方案:空开(漏保)坏,更换空开或者漏保。

漏电保护开关也可以结合漏电试验按钮判断好坏,最好是万用表或者电笔测量。

(2)总开关有电,空开(漏保)进线没电,电压为0。

故障解决:线断,更换空开或者漏保进线即可。

二、插座方面问题。

image.png

首先:确认插座所在的漏保或者空开回路,测量L和N,L和地线电压是否正常。

其次:将插座拆开,分清三根线:L线,N线,地线,方便测量。

1,漏保(空开)负载侧有电,且电压正常。

(1)插座火线带电,电压为0,线路断零线。

(2)插座电压为0,电笔测量火线不亮,断火线。

故障原因:线路老化,中间拉断,但是没有接触到零线,地线,外壳,所以不跳闸。
解决方案:更换线路,重新敷线。

2,插座处:L,N,地线之间的电压正常,插座没电。

故障原因:插座本身故障。

解决方案:更换插座即可。

转贴自网络



高工
2021-06-07 23:34:39     打赏
2楼

确实是不错的办法


工程师
2021-06-07 23:42:17     打赏
3楼

都是非常不错的办法


工程师
2021-06-07 23:57:05     打赏
4楼

学到经验了


工程师
2021-06-18 15:55:57     打赏
5楼

学到了


共5条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]