信息化时代的今天,大量微电子设备在通信局(站)中得以应用。但电子设备的大规模集成化技术,使设备的耐过电压能力大为降低。因此,通信局(站)的雷击事故频繁发生,历年来,由于架空电源线路经常遭受雷击(绝大部分都是感应雷击),造成机房电源中断,以致于严重影响了通信局(站)的通信畅通和人身安全:
说明:1、压敏电阻在所标型号中选取(选压敏电阻高一点的更安全、耐用,故障率低,但残压略高),根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏电阻并联(应挑选压敏电压相近的并联,每个压敏电阻都要单独串联温度保险管,以延长使用寿命和确保安全)
2、保险管一般采用130℃~135℃、10A/250V的,应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个电流保险丝以防操作过电压瞬间击穿压敏电阻起火。
3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压一般为150V当要求的通流容量≤3KA时,可以用玻璃放电管代替。
4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)
共3条