这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek:电线电缆检测标准科普

共14条 1/2 1 2 跳转至

Aigtek:电线电缆检测标准科普

助工
2022-07-01 16:39:17     打赏

1、直流电阻检测

直流电阻用来测试电线电缆的导电性能。电线电缆采用的线芯材料及线径粗细是通过直流电阻反映出来的,电线电缆使用的材料和横截面积也能直接影响直流电阻的大小,故利用直流电阻检测法,以便检测出材料的质量。

直流电阻测试法遵循的原理是电阻定律:R=pL/S,p代表电阻率,L和S分别代表电线电缆的长度和截面积。国家标准规定在20℃下导体的电阻值达到最大,所以电线电缆的直流电阻数据需先换算为20℃下每千米的直流电阻数据,然后将数值与国家规定标准数值相比较,若小于标准数值,则为合格。

电桥法与电流法作为电线电缆的直流电阻测量的两种主要方法被广泛使用。其中电桥法又分为单臂电桥法和双臂电桥法。单臂电桥法应用于电线电缆的电阻值小于1Ω的情况下,而双臂电桥法则应用于电线电缆的电阻值小于2Ω的情况下。

直流电阻检测法的原理是根据电阻值的大小,利用恒流源输出不同恒定电流,然后对电线电缆两端的电压进行精准测量,最后将所测得的数据按照欧姆定律进行运算,得出电线电缆的直流电阻。

2、电压试验检测

电压试验检测即绝缘电阻检测。电线电缆承受了一定的电磁场作用,才能保障电力系统正常运作。为了避免电线电缆的绝缘材料及结构在强烈的电磁场下被破坏,故对电线电缆实施电压试验检测。电压试验检测是指把所测电线电缆的取样放置于具备特定条件的环境下,在样本电线电缆的两端施加电压,并设置一定时间。观察样本电线电缆是否在时间结束后发生热击穿或是电击穿。若没有发生,则表明所测电线电缆的绝缘强度符合标准。

除此之外,在电压试验检测中需要注意的事项是,在试验区设置内部金属接地装置的过程中一定要连接地极,确保做好紧急防护措施。

3、工频耐压检测

工频耐压通常采用交流电压检测,电线电缆的工频耐压试验重点在于观察电线电缆的工作电压,一般工频电压是工作电压的3至5倍。各电业局的验收标准存在微小差异,但都在国家标准范围内。电线电缆产品的出厂检验标准较高,现场工程验收标准则较低。

在做电线电缆的工频耐压时,需要注意的是一定要输入直流电压,例如10m的电缆加入交流电压它的泄漏电流就超过5A。在电线电缆的各相间加入直流额定电压,如果无击穿及闪络现象发生,泄漏电流低于额定的泄漏电流就表明被测电线电缆符合要求标准。

4、机械性检测

电线电缆的机械性检测有多种分类,按生产过程的顺序检验:进货检验、中间检验、最终检验工序检验等。按产品标准验收的要求划分:例行试验、抽样试验、型式试验等。下文将主要对电线电缆老化后的抗拉力程度检测进行说明。

进行机械性能检测所用到的工具是电子拉力测量仪器,所需测量的数据是电线电缆中间部分的宽度和厚度数据。将电线电缆的样本进行人工老化,再用仪器测量其拉伸至断裂时的距离及抗拉力数值,最后对所得数据进行计算,与产品标准对比即可。

5.电线电缆的弯曲性能检验项目

电线电缆的使用寿命及绝缘性能都受到弯曲性能的影响。对电线电缆的卷绕性能和扭曲性能进行检测,是保障电线电缆正常、安全使用的必要步骤。

       本文有关知识科普由西安安泰电子发布,Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器线缆测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。如想了解更多有关相关科普,请持续关注安泰电子。





关键词: Aigtek     电线电缆     检测     标准    

专家
2022-07-02 01:35:36     打赏
2楼

感谢楼主的分享,很实用了。


高工
2022-07-02 04:50:13     打赏
3楼

感谢楼主的分享,很实用了。


专家
2022-07-02 06:40:32     打赏
4楼

感谢楼主分享


专家
2022-07-02 06:51:46     打赏
5楼

谢谢分享


专家
2022-07-02 07:00:21     打赏
6楼

看看


专家
2022-07-02 07:23:09     打赏
7楼

感谢楼主分享


院士
2022-07-02 07:29:01     打赏
8楼

谢谢楼主分享的文章~!


助工
2022-07-02 08:47:32     打赏
9楼

感谢分享


高工
2022-07-02 08:54:02     打赏
10楼

谢谢分享


共14条 1/2 1 2 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]