这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于高压隔离

共2条 1/1 1 跳转至

关于高压隔离

助工
2024-03-12 09:21:47     打赏

1.我发现我所做的OBC项目,高压输出最高450V,然后通过分压电阻降到低于3V直接给MCU的AD口了,然后电流采样也是,在输出负端和整流负端接个sense电阻,然后把电流采样信号直接传给运放,那为什么可以不用隔离芯片或者光耦呢?我看很多其他项目高压采样时都需要用到隔离芯片或者光耦!
2.另外,对于低端电流采样,电压本来就很低,为什么需要隔离呢?担心功率地感扰信号地吗?


高工
2024-03-12 09:23:55     打赏
2楼

隔离的精度和金钱损失太大,能不隔离尽量不隔离,因此一般控制芯片(包括DSP、驱动、采样)尽量放到原边,副边用光耦传递环路(而非采样)信号是为最佳。即使有通讯任务DSP必须置于副边,也建议单独另行用第二DSP低精度、低刷新率解决,不参与控制。


共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]