在线UPS功能,PFC模式如何快速切换成逆变模式?
在线UPS功能,PFC模式和逆变模式,是共用H4全桥的。
假设现在AC有电,H4全桥运行在PFC模式,
如果AC没电了,H4全桥马上运行在逆变模式,
要求这个切换时间在10ms之内。
PFC模式是要检测电网频率和相位的,用了锁相环。
如果马上切换成逆变模式,频率和相位如何产生?它还要与PFC模式时保持一定的关系吧?