这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MEGA8,MEGA128,10,IO 用MEGA8或MEGA128驱动10个固

共5条 1/1 1 跳转至

MEGA8,MEGA128,10,IO 用MEGA8或MEGA128驱动10个固态继电器,可以直接用IO驱动还是...

院士
2006-09-17 18:14:16     打赏
MEGA8,MEGA128,10,IO 用MEGA8或MEGA128驱动10个固态继电器,可以直接用IO驱动还是...



关键词: MEGA8     MEGA128     驱动     10个     固态         

院士
2006-12-22 22:43:00     打赏
2楼
问 用MEGA8MEGA128驱动10个固态继电器,固态继电器的输入电流为10mA,可以直接用IO口驱动还是需要用74HC573驱动?
如果可以直接驱动,用高电平驱动(驱动继电器正端)还是用低电平驱动(驱动继电器负端)好。
1: 不必加驱动,不过最好加光隔。低电平好象驱动电流可以大一些。 2: 不必加驱动,也不必加光隔不必加驱动,也不必加光隔,固态继电器自身有光隔。AVR的I/O是推挽输出,高低电平驱动电流一样(25mA)。 3: 谢谢,AVRIO输出特性还真好,不过25mA这个参数哪里查到的 4: 恐怕不行虽然单个IO端口负载能力完全能推动继电器,但是你的继电器数量太多,有可能超过mega8的总允许电流,使单片机工作不稳定甚至烧毁。 5: 手册上VCC到GND可以通过200mA电流,10个继电器100mA,应该可以吧 6: 摘自http://www.SL.com.cn每个IO 口可负载40mA 的电流总电流不超过200mA 摘自http://www.SL.com.cn
7: 进一步的建议从电气参数来说,是可以在GND上流过200mA的,但是这是极限参数。
要同时考虑到MCU内部器件工作电流以及其他IO口的驱动电流、特别是动态电流的作用,很容易超过这个极限参数;即使不超越这个极限参数,为了确保MCU工作可靠,还是不要接近这个极限参数,最好在这个极限的1/2以下以确保长期的稳定。
另外,既然使用了固态继电器,说明你要控制的是交流大电流、高电压。这种性质的负载对MCU干扰很大、特别是空间电磁干扰。如果加了一级驱动器来缓冲驱动固态继电器,系统的抗干扰能力也将大为增强。从这个角度来说,也最好不要直接用单片机IO引脚去直接驱动固态继电器。 8: 直接驱动太危险。CPU必然离固太继电器远,长线会感应干扰。会死掉。这不是驱动能力问题。

高工
2023-03-18 12:25:20     打赏
3楼

学习


专家
2023-03-19 15:11:26     打赏
4楼
谢谢分享

专家
2023-03-19 15:13:45     打赏
5楼

感谢楼主分享


共5条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]