问
我的系统为1个主机约1000个从机,通讯方式为主机选号不同的从机,然后给所选的从机发数据,从机可能是一台也可能是多台,我现在只能作到一对一发数据,如果同时控制多台从机软件怎么,请告之
答 1:
请问,1000个从机的地址如何设?是用2个字节?
答 2:
广播方式是可以的。但只能单向。
答 3:
我想应该是两个字节,怎么个广播方式?请教chunyang
答 4:
关键要看你如何去编写通讯协议一般是通讯协议格式: 信息头+ 地址+数据+校验+信息尾。
从机的接收程序,始终监测总线上的数据如果与自身地址完全相符或等于广播地址,则接收,否则抛弃。
你的从机1000台,多了点!要提高通讯效率加若干个基站应该更合理些。
485通讯一般这样。
从机的接收程序,始终监测总线上的数据如果与自身地址完全相符或等于广播地址,则接收,否则抛弃。
你的从机1000台,多了点!要提高通讯效率加若干个基站应该更合理些。
485通讯一般这样。