这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 热量表问题

共2条 1/1 1 跳转至

热量表问题

院士
2006-09-17 18:14:16     打赏
热量表问题



关键词: 量表     问题    

院士
2006-12-22 22:43:00     打赏
2楼
问 问:标准有没有规定对瞬时流量和热功率的计算周期?
回答1: 1. GB/T 778 冷水水表标准
2. JB/T8802 热水水表规范
3. CJ 128 热量表标准
4. JJG 225 热量表检定规程
5. OIML R75 If you have enough English knowledge. It is very helpful for you to read the English version. Chinese Norm just come from this document. There are some modification after translated.

回答2: 1、整体运行低功耗。
2、显示各种参数。
3、对采集温度的校正,可建立温度函数,通过采集的数据代到温度函数得到准确温度。
4、建立出入口温度焓值公式,把入口温度和温差代入该函数而得到使用的热量。
5、必须符合JJG-225-2001检定规程。
6、基表采用专用的热水表,发讯必须是脉冲(170左右/L)的高分辨率的基表,否则鉴定通不过。
7、最好在市场得到一个好样品,分析别人的优势再开发比较好。


问:水表和热表的流量测量都是利用测量水中叶轮转动圈数测流量的,它的线性行吗?在低流速时是否需要进行补偿?

答:一般不是线性的,跟流速有关,一般应该做补偿,流速低的时候误差最大。


问:做热表的朋友请教一个问题,在做热量计算时,对入口温度是否有一个阈值的要求。

答:严格来说应该有要求,因为供热不可能用温度很低的水吧,如果很低就是故障或者人为破坏了。 1: 问:我们想做分体的热表,用3米长的流量传感器和温度传感器,不知分不分丢失脉冲和温度失真等情况。有没有人真正的用在实际中过,如有,能否用什么办法解决呢。流量计脉冲信号线是基表直接引出来的,还是另外加的。有没有加屏蔽线呢?

答:我作过大口径热量表,分体,流量计脉冲信号线长度十米,铂电阻也用得使大口径的加长铂电阻,连接线长五米,没有问题.在三星的厂房里试挂两年多了!!没有问题!!流量计前级有放大,标准方波信号!! 2: 问:1.在热表中测量温度时,A/D该如何选择?选择几位的A/D能满足热表精度的要求?依据是什么?(不用430)。2.我用MSP430F413。A/D转换是15位,用电阻箱进行标定。可是,每块表好像都不同,都要调整,不知有没有更好的什么方法进行一次根据阻值求温度。不须每次都要改程序。

答:1.这里做热表的都用MSP430F413。A/D转换是15位,精度0.01'C。
2.流量和温度测量应该没有影响,在温度修正方面,利尔达公司的热表也做了调整,由以前的一个参考点改为现在的两个参考点,这样就避开每块表的温度修正。 3: 问:大侠能否给兄弟讲一下热量计算上经验,因为没有EN1434等热表标准,对热能的焓差计算是一头雾水,不知所以,请赐教。

答:热量计算的公式是比较复杂的,可以由两种方法,一是查表法,二是计算法,计算的依据是CJ128-2000,即国家建设部的标准。上面有很详细的说明。查表法的优点是运行速度快,但是精度较低,计算法的优点是精度高,但是运行速度慢。
我简单的说一下热量的计算原理:主要是焓值法。即流过管道的流体(进水温度)的焓值减去流出的流体(出水温度)的焓值即为流体放出的热量值,单位是MJ或KWH。具体的计算请参考CJ128-2000或最新标准。


问:热量表中热量计算时,计算公式离散后的公式:Q=∑pv△h,不知道多长时间计算一次热量最合适。

答:没有一个固定的时间,几秒钟或几分钟都可以,具体要按自己的实际要求而定,我们自己的热表是按1分钟计算一次。 4: 问:请教 !是不是热水表可以当作冷水来表来记费呀 比如热水表可不可用用于空调的制冷制热的记费 如果不可以? 他们的区别主要在哪里呢 如果想把热水表用于制冷制热的记费 程序主要在什么地方作改动呀 !我怎么想他们的原理好像是一样的 !各位如有知道的请告诉我吗?

答:可以用! 冷热计量表吗! 从热计量公式来看可以使用! 温差大于零=热计量,温差小于零=冷计量.
如果水表厂家说可以用的话,程序上主要考虑容积变化, 因为一般水表都是容积式水表。热量表用流量计算的是质量流量,所以要考虑容积变化. 5: 问:我用的是TMS3723B加149,单用单片机加外围电路理论上是可以做的,但工艺要求过高,电路性能控制很难,所以在实际生产中是没有办法达到这些要求的。世界第一的热量表生产商Hydrometer也是用TMS3723B来解决流量侦测的。

答:一般做热量表采用F413,因为F413直接驱动LCD,可以采用内部定时器钟; 流量测量一般采用干簧管、韦根传感器、无磁传感器;目前,无磁传感器用得最普遍,特点是成本低,稳定性好,使用方便等;在应用原理方面,一般使用MSP430的可以外部中断的I/O口,如F413的PORT1、PORT2口。


问:请教张工,干簧管、韦根传感器用在热量表上的可行性高吗?大家都知道热水很脏,其中含有很多的金属杂质会吸附在磁头上,进而影响表的采数甚至叶轮的转动!一些厂商的解决方法是表的两头加装过虑网,但也是治标不治本,可以说这是致命的设计缺陷,也是由于之前国内没有无磁流量侦测技术运用的历史原因造成的。实践也证明无磁流量传感器是热量表的必选,没有运用无磁侦测技术的热量表,不会是真正意义上的热量表。

答:利尔达早期采用F413外加传感器设计水表、气表和热表,可靠性没有问题。也有很多厂家采用此方案,且批量生产。对于每一个产品,设计的方案很多,都有其适用场合、设计的原理和解决方案以及发展过程,“成本”也是很重要的指标,也是大家很关心的问题。基于上述原因,TI为了解决流量测量新设计了一款MCU--FW42X系列,里面集成了无磁流量传感器的功能,LCD驱动,时钟功能,数据保存(Information a/b)等功能。外面只用一个转盘和三个测量电感就可以解决流量测量问题,现在已经大量供货,大家可以到www.lierda.com网站下载相关资料。 6: 问: 在用MSP430F413开发热表时发现:
(1)流量不平滑,有固定特征值:
a.当前流量是1秒读硬件记数器TAR来计算:
b.当前流量 = 1秒脉冲数*3600(扩大为1小时的脉冲数)/脉冲常数
c.这样一来,如果前1秒和后1秒脉冲数变化1个,将引起"3600(扩大为1小时的脉冲数)/脉冲常数"的流量变化.而如果脉冲频率非整数(如79.8HZ),则流量可能会在某一时刻突变:第1秒:79;第2秒:79;第3秒:79;第4秒:79;第5秒:80...但是实际上流量(79.8HZ)没有变化.
d.而且流量的变化都是以"3600(扩大为1小时的脉冲数)/脉冲常数"来变化的,有固定特征值,给人以假流量的感觉.
(2)如何解决问题?

答:时间1秒钟太短了,应该加长,但也不是越长越好,因为时间很长的话,在这个时间内流量变化会测不到。

共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]