Time 请教Time_A如何实现对外部脉冲计数?

院士
2006-09-17 18:14:16     打赏
Time 请教Time_A如何实现对外部脉冲计数?



关键词: 请教     如何     实现     对外部     脉冲     计数    

院士
2006-12-22 22:43:00     打赏
2楼
问 请教各位,用Time_A可以做定时器中断或PWM输出,但如何设置Time_A,使其实现对外部脉冲计数?
另外,一般用"多少位"来作为PWM指标,请问他是什么含义?MSP430是多少位的?
谢谢! 1: 当计数器使用是可以的,具体怎么设置我忘了,看看TIME_A的寄存器说明就可以了. 2: 430当然是16位的不用说了,但是它可以处理8位数据。TA的PWM输出是由捕获比较寄存器中的数值来决定的,这个寄存器只有8位,所以PWM输出的占空比的精度也就只有1/256了。 3: 引用: 4: 谢谢以上各位!