如何检测三相交流电的相序错误?请大家指点
问
如何检测三相交流电的相序错误?请大家指点
答 1:
先说说你打算用什么检测?用单片机?用模拟电路?
答 2: 准备用单片机检测三相交流电的过流...准备用单片机检测三相交流电的过流,缺相和相序错误,请指教 答 3: 有单片机就简单了检测三条线电压过零时刻,就知道相序了。
答 4: 我想想看单单用硬件有没有办法可靠确定相序的 答 5: 回IC921有单纯用硬件检测相序的电路。
最原始的相序检测电路是两个白炽灯加一个电容接成星形,三个端点接三条相线。由于三相负载不对称造成中点偏移,所以两个白炽灯亮度不一样,由此即可定相序。
如果需要与单片机之类接口,只要检测两个灯中的电流并加以比较即可。
答 6: 多谢!多谢!这样检测过零是不是同样也可以检测缺相了啊? 答 7: 你 很聪明
