问
本人第一次用RS485通讯,直接找了一张前辈画的图来用。但是用的单片机不同,我用的是51单片机。
接线沿用原来的方式,是将51的RXD和TXD直接接到75LBC184的R(1)和D(4)上,同时TXD信号通过一个非门接到/RE(2)和DE(3)上,输出直接通过一个RS232-RS485转换器与PC机串口通讯。
结果发现51接受PC机发来的数据是正常的,但是发送给PC不成功。我试了很多块板子都是这样。
请问这种接法存在什么问题?
是不是标准的接法非要TXD和RXD转换成RS232线平再通过光耦隔离才能接到75LBC184上?
请有经验的前辈不吝赐教! 答 1: 要将总线偏置这样的接法总线必须偏置。 答 2: re接法是没有问题的,我实践过。请232-485转换器换掉。我手头就有一个232-485转换器只能收不能发。 答 3: 谢谢两位,请问谢谢zhsh_email,我去找一个新的转换器再试验一下。
另外请问chunyang总线偏置具体接法是什么样的?请恕我问这么简单的问题。 答 4: 将A端和B端分别用数K的电阻连至电源和地将静态总线电平偏置为逻辑1。 答 5: 谢谢!
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
| 发原创文章 【每月瓜分千元赏金 凭实力攒钱买好礼~】 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【工程师专属福利】每天30秒,积分轻松拿!EEPW宠粉打卡计划启动! | |
我要赚赏金打赏帖 |
|
|---|---|
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】树莓派5串口UART0配置被打赏¥25元 | |
| 【STM32F103ZET6】17:分享在Rtos项目中断管理的使用经验被打赏¥23元 | |
| 【STM32F103ZET6】16:分享在中断中恢复串口任务,遇到的问题被打赏¥31元 | |
| 在FireBeetle2ESP32-C5上实现温度大气压检测及显示被打赏¥21元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】SAME51双串口收发配置被打赏¥27元 | |
| Chaos-nano操作系统在手持式VOC检测设备上的应用被打赏¥37元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于在导入第三方库lib时,wchart类型冲突的原因及解决方案被打赏¥30元 | |
| 在FireBeetle2ESP32-C5上实现温湿度检测和显示被打赏¥20元 | |
| 在FireBeetle2ESP32-C5上实现光照强度检测及显示被打赏¥21元 | |
我要赚赏金