差压变送器问题

2楼
如果差压变送器是正常的,则可能是:检查零位时,开关三阀组次序不正确,把正压侧的冷凝水冲跑了,这种情况,开表后30分钟后待冷凝水平衡,指示就正常了。如果仍不正常则可能是:
1.正压侧有泄漏点,可从节流装置、导压管、查到变送器。
2.正压侧有堵塞现象,可通过排污来判断或处理。
3.排污后马上开表,没有等冷凝水平衡。冷凝水平衡后,指示就可正常。