差压变送器问题

菜鸟
2007-10-13 22:46:54     打赏
有一台测量蒸气用的差压变送器在平衡的时候显示的电流是4毫安,进入工作状态时显示的是2.9毫安,这是怎么回事呢?



关键词: 差压     变送器     问题    

助工
2007-10-13 22:48:39     打赏
2楼

如果差压变送器是正常的,则可能是:检查零位时,开关三阀组次序不正确,把正压侧的冷凝水冲跑了,这种情况,开表后30分钟后待冷凝水平衡,指示就正常了。如果仍不正常则可能是:

1.正压侧有泄漏点,可从节流装置、导压管、查到变送器。


2.正压侧有堵塞现象,可通过排污来判断或处理。


3.排污后马上开表,没有等冷凝水平衡。冷凝水平衡后,指示就可正常。