共2条
1/1 1 跳转至页
差压变送器问题
2楼
如果差压变送器是正常的,则可能是:检查零位时,开关三阀组次序不正确,把正压侧的冷凝水冲跑了,这种情况,开表后30分钟后待冷凝水平衡,指示就正常了。如果仍不正常则可能是:
1.正压侧有泄漏点,可从节流装置、导压管、查到变送器。
2.正压侧有堵塞现象,可通过排污来判断或处理。
3.排污后马上开表,没有等冷凝水平衡。冷凝水平衡后,指示就可正常。
共2条
1/1 1 跳转至页
回复
我要赚赏金打赏帖 |
|
|---|---|
| 三分钟快速搭建NXP MCU开发环境(VSCode)被打赏¥22元 | |
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
| 【S32K3XX】FlexCAN 模块配置使用被打赏¥30元 | |
| 【S32K3XX】FlexCAN RAM 资源分配整理被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】IPCF 适配核间中断处理被打赏¥21元 | |
| 【S32K3XX】IPCF 核间通讯模块UNMANAGED方式使用被打赏¥29元 | |
| 片外存储Flash使用方法(Arduino IDE环境)被打赏¥22元 | |
| 三分钟快速上手ESP-NOW(ArduinoIDE环境)被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】LPSPI参数配置说明被打赏¥21元 | |
| 在WT9932C61-TINY上实现超声波测距被打赏¥22元 | |
我要赚赏金
