spi通信线太长怎么办?

2楼
这么长的距离,最好不要用同步传输,而用异步传输。
长距离传输后,时钟和数据线之间的时序很难严格保证,特别是速率高的时候。
建议改成UART后转成RS485或LVDS来传输

5楼
时钟对齐问题也不是绝对的,是相对而言的。
如果已经缩短到10cm了,上到几M应该没问题。
如果长度达到1m以上,要小心点处理了。1M的速度应该可以达到,可以用做实验或学生练练手,但用到工业产品上恐怕要小心一些了。