请问系统中485总上的设备有5V供电和3.3V供电设备,对总线上的数据通信会有影响吗?
我们现在用的系统中有5V供电和3.3V供电的485总线设备,主设备的485是3.3V供电的,其它接收的是5V供电的,在系统测试时有的对接时正常,有的对接数据通信有问题。我看过一些资料说和3.3V设备485总线上拉和下拉电阻大小有关系,是这样吗?
如果考虑到系统485总线数据的通信可靠性,对3.3V供电的485设备在具体设计时或系统对接不同供电的485设备时需要注意哪些问题呢?
共4条
1/1 1 跳转至页
3楼
是3.3V和5V电压供485芯片。一开始我也是这么理解的。
但现场调试时,就有这个现象,设备接在一起有一个厂家的设备就发不了数据,但换成另一个厂家的同类设备,通信又正常。单独测试发不了数据的设备时,又没有问题。很是奇怪?
再请问:485的总线驱动能力和什么有关?
共4条
1/1 1 跳转至页
回复