解答:
为了保护家庭的安全,做到安全用电,家庭用电系统必须保持接地良好。
保护接地就是把用电器的金属外壳、框架等用接地装置与大地可靠连接。
在正常情况下,各种用电器的外露金属壳体或金属部件是不带电的,人
们接触后不会触电。如果用电器的绝缘体损坏,使金属导体碰壳,会造成金
属体带电,若没有接地装置,人体一旦接触,就会有一个大电流通过人体、
大地流回电网,发生触电危险。如果家庭有一个符合标准的接地系统,该系
统的电阻小于4欧姆(人体的电阻一般为2000欧姆),人体与接地系统
相当于两个并联的电阻,通过人体的电流仅为总电流的1/500,绝大部
分电流将通过接地系统进入大地,人就不会有危险。接地系统的电阻过大,
通过人体的电流将会等比增加,这样的接地系统就起不到安全保护作用。
新建住宅楼一般都有接地装置,业主在购房时应向开发商了解住宅的配
电及接地装置的安装情况。老式住宅一般都没有接地装置,应补装。自建住
宅应设计安装接地装置。
1.接地装置的安装要求有两点:
(1)接地装置的接地电阻必须小于4欧姆。
(2)接地极一般不能少于二根。
2.接地装置的种类有两种:
(1)自然接地
在可以达到接地电阻小于4欧姆的前提下,为节省材料、减少工作量,可优先考虑自然接地。自然接地是把地下的给水、排水或其他金属管道(不包含可燃液体,可燃、可爆气体的金属管道和包有绝缘物质的金属管道)、有金属外皮的电缆,金属井管,建筑物金属结构,钢筋混凝土建筑物的基础等作为自然接地体。
(2)人工接地
一般用钢材作接地极,长度大于2.2米,挖好1米
深的坑后,竖直打入坑底,埋入深度不小于2米(距地面3米)。
在土壤电阻率较高或埋入深度不够的情况下,应在接地极周围放置长效
降阻剂。
接地线一般用裸导线(包括扁钢、圆钢),或绝缘导线(铜或铝芯),建
议不用铝芯线。连接接地线时,所用的导线不能有断痕,不能有接头,以防
机械强度减小,电阻增大。接地线地下部分禁用铝导线。接地线与接地极的
连接一般采用焊接或压接等可靠的连接方式。
新建住宅楼的接地装置应按以上所述的要求和方法设计、施工,满足上
述要求和方法的接地装置算合格。所以住宅楼在建造前应设计合理、安全的
接地装置,才能保障以后住户的安全。
接地装置按规定应定期检查,每年至少一次,用“接地电阻测定器”测
试其接地电阻是否符合规定。用万用表测试则需在距接地极A约3米处加装
两个临时接地极B、C(如图):
3m 3m
|←—→|←—→|
C A B
如测得RAB=RA+RB=8欧,RAC=RA+RC=6欧,RBC=R
B+RC=10欧,则可算出RA=2欧,此即接地装置的接地电阻。
对老式住宅楼一般应采用人工接地方式接地,若有条件采用自然接
地,则应对选作自然接地极的物体进行除锈、清洁后再进行焊接或可靠压接。
一般家庭中的电子产品如电脑、电视机等不需采用专用接地线。