现场采用西门子S7-200PLC自带的MPI/PPI口,兴达易控PPI-ETH-XD1.0以太网通讯模块拓展出一个网口供上位通讯使用,通过4Gwifi
组网图示
1.在每台PLC上安装一个西门子专用通讯网关适配模块,扩展出一个网口,用于与mySCADA 通讯;
2.现场安装WIFI路由器,将各个PLC通过网线与路由器连接起来,IPAD通过WIFI网络与路由器相连,从而使IPAD和PLC能够通讯。
3.mySCADA APP安装到IPAD上,将定制开发好的项目下载到APP运行,达到使用IPAD无线监控PLC的目的;
在制****车间内安装一台工业级路由器,网线用屏蔽型的,将CHNet模块拓展出的网口插在路由器上,并使得路由器与生产电机保持一定的干扰距离。
IPAD要保持无线网畅通连接(否则监控数据显示不稳定)。
2.客户端进行监控
客户端可直接打开IPAD上的mySCADA APP应用,可直接进入监控系统进行监控。
项目实施成果展示
下面是通过APP进行项目访问的部分画面展示。实现对制****设备的实时监控。
主画面
参数设置页面