请问一下
NC220的PWM 中的 DutyCycle
文件是说可以设定为0 ~ 100(估计是整数),
请问,可以使用float吗?
在
NUC200Series_BSP_CMSIS_v3.00.005
中,有一个Function 定义如下:
uint32_t PWM_ConfigOutputChannel(PWM_T *pwm,
uint32_t u32ChannelNum,
uint32_t u32Frequency,
uint32_t u32DutyCycle)
其中的有一行是:
*((__IO uint32_t *)((((uint32_t) ((pwm)->CMR0)) + u32ChannelNum * 12))) = u32DutyCycle * (u16CNR + 1) / 100 - 1;
这好像是整数的计算,
因为我想要提高解析度。
请问,可以改成Float 吗,
或是有其它的控制方法吗?
共2条
1/1 1 跳转至页
NC220PWM中的DutyCycle可以用小数吗?
关键词: NC220 DutyCycle
2楼
1、寄存器的值必须是整数;
2、使用我们例程占空比输入值必须是整数;
3、可以不用我们例程的函数,自己写,用小数计算,只要最后给到寄存器的是整数就行
4、在NUC200Series_BSP_CMSIS_v3.00.005中提供的函数定义中,参数u32ChannelNum代表通道数,类型是uint32_t,因此它也应该使用整数值。