我们正在尝试将一个项目从 TLE9869 移植到 TLE9867。
在目标设置中更改设备后,新设备的配置向导设置将设置为默认值。
然后,我们复制了新设备的大部分设置(指旧项目)
尽管当我们刷新设备时,我们无法在Keil调试设置中检测到目标设备。
检测到调试接口,但 SWD 设备窗口为空。
共享我们面临问题的项目的配置文件。
我们使用 Segger Jlink TLE9243QK_BASE_BOARD 作为调试接口。
当我们检查 VDDC 和 VDDP 时,内部稳压器似乎已关闭。
共3条
1/1 1 跳转至页
将一个项目从TLE9869移植到TLE9867,写入程序后未检测到TLE986xSWD设备的原因?
2楼
1. 调试接口连接错误:请确保Segger Jlink TLE9243QK_BASE_BOARD与目标设备正确连接,并且连接稳定。
2. 设备供电问题:检查目标设备的电源供应情况。如果VDDC和VDDP的内部稳压器已关闭,可能意味着设备没有正常供电。确保电压和电流值处于正常范围内。
3. 缺失或错误的驱动程序:确保你已经正确安装了TLE9867的开发环境和驱动程序。检查Keil调试设置是否正确配置,并确保使用正确的设备描述文件等。
4. 配置文件问题:共享项目的配置文件可能有助于更好地理解问题的根本原因。仔细检查配置文件中的设置,特别是与调试相关的部分,确保它们正确地适用于TLE9867设备。
共3条
1/1 1 跳转至页
回复
我要赚赏金打赏帖 |
|
|---|---|
| STM32C0116DK开发探索记(3)被打赏¥30元 | |
| STM32C0116DK开发探索记(2)被打赏¥24元 | |
| STM32C0116DK开发探索记(1)被打赏¥29元 | |
| 谨防极海G32M3101电机评估板易跌落的陷阱被打赏¥24元 | |
| 【全网首拆】M5STACK ATOM系列开发板拆解 / AtomS3R-CAM摄像头更换方法(提高10倍像素)被打赏¥26元 | |
| 基于MCP23S17的输入输出功能模块控制被打赏¥20元 | |
| 【S32K3XX】SPD 软件包使用Link文件修改被打赏¥22元 | |
| Switch-Case局部变量定义问题被打赏¥23元 | |
| 基于米尔TIAM62L开发板的串口通信及应用被打赏¥20元 | |
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
我要赚赏金
