共4条
1/1 1 跳转至页
cs5460 求救:cs5460的校准
问
那位大虾做过cs5460的校准,请指点一下
我校准后,精度反而下降了,还不如校之前准确。
答 1: 介绍一下你的校准步骤 答 2: 是这样的我现在只测的电压通道,先进行电压通道直流偏移量校准(把VIN+ ,VIN-接地),然后将测的数据存入电压通道直流偏移寄存器,再进行增益校准(VIN+ ,VIN-加差模电压144MV),然后将两次结果相乘(换算为十进制相乘,再变为十六进制),作为最终的偏移量寄存器的值,把偏移量和增益值写入相应寄存器,再进行测量。
这样步骤有问题吗?请大虾指点,不胜感激! 答 3: 感觉有些问题直流偏移量校准时将输入接地,输入直流偏移量校准指令,5460中的相应寄存器就有一个对应的值,直流偏移校准时输入一个标准量,然后根据测量到的电压值将标准值与测量值的比值存入对应寄存器,最后将两个寄存器中的值存入FLASH中,以后工作时只要把FLASH中的值写如寄存器中就可以了. 答 4: 方法不对! 答 5: 还是有点不太清楚增益校准寄存器的值不是自己生成的吗?这个值是谁与谁的比啊,有点糊涂了。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| 传感器LSM6DSO及LIS3MDL的功能检测被打赏¥18元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】HSE FW 版本更新被打赏¥21元 | |
| 基于ArduinoUNO开发板的AT24C02读写测试被打赏¥16元 | |
| TCS3472S传感器及其色彩检测被打赏¥19元 | |
| 【S32DS】S32K3 RTD7.0.1 HSE 组件配置报错问题解决被打赏¥27元 | |
| 【S32K3XX】MCME 启动 CORE1被打赏¥23元 | |
| AG32VH407下温度大气压传感器及其检测被打赏¥20元 | |
我要赚赏金
