问
由于以前没有接触过热电偶,现在要做一16路的温度采集仪表,温度信号的采集已确定用热电偶,不知那位大虾以前接触过这方面,希望不吝赐教,非常感谢,有电路图最好,或者指点查找资料的网站!
答 1:
信号放大,然后进多路转换器,需要冷补
答 2:
咳,有问题!现在我是拆了一块现成的单路温度仪表(不算浪费),用其热电偶的模拟放大电路,并对其放大电路做了一定的修改(加大放大倍数),然后通道的选通用继电器。》》》现在出现的问题是各个通道之间切换时(4-16译码)互相影响,请问有什么解决的办法?
答 3:
maxim有专门针对热电偶的IC
答 4:
你最好用电子开关,不要用继电器
答 5:
用继电器不可能有影响,在某些进口产品中也是大量使用磁簧继电器的
答 6:
对的金华al7101 说的对,最好用电子开关,摸拟开关如4051等很多,
答 7:
没错你最好不要用继电器
答 8:
注意继电器的寿命