VxWorks下S3C2410中断问题
先是使用EINT0作为外部中断源,用按键触发一个外部中断,用intConnect()函数挂接中断服务程序,触发方式是下降沿触发,程序运行正常,能够正确进入中断;然后改为低电平触发,用AXD跟踪调试,发现进入中断后程序跑飞了,地址乱了。
另外,把外部中断源改为EINT11,初始化后连接ISR,发现不管是低电平还是下降沿都无法进入ISR,同样,用AXD跟踪,也是跑飞的现象,pc指针跑到ARM的高地址空间(保留空间)去了。
小弟已经卡在这个问题上好多天了,一直搞不定,急切盼望各位大侠替小弟解围,在此先谢过了!!!
关键词: VxWorks S3C2410 中断 问题
谢谢yaopg版主!我按你提供的方法测了一下中断,问题依旧存在,现把代码贴出来,请您帮忙分析一下:
/*注:有关引脚的设置和中断的模式、触发方式等已在其他函数中完成*/
STATUS irqtest(void)
{
(*(volatile unsigned *) rEINTPEND) = (*(volatile unsigned *) rEINTPEND);/* Clear pend */
(*(volatile unsigned *) rEINTMASK) &= ~(1<<11); /* Enable EINT11 */
/* Connect interrupt vector to isr */
if(intConnect(INUM_TO_IVEC(5), isr11, 0) == ERROR)
{
return ERROR;
}
intEnable(5); /* Enable EINT8_23 */
while(1) ;
return(OK);
}
void isr11(void)
{
logMsg("got an interrupt\n",0,0,0,0,0,0);
(*(volatile unsigned *) rEINTPEND) |= (1<<11); /* Clear EINT11*/
(*(volatile unsigned *) rSRCPND) |= (1<<5); /* Clear EINT8_23*/
(*(volatile unsigned *) rINTPND) = (*(volatile unsigned *) rINTPND);
}
回复
我要赚赏金打赏帖 |
|
|---|---|
| 【S32DS】S32K3 RTD7.0.1 HSE 组件配置报错问题解决被打赏¥27元 | |
| 【S32K3XX】MCME 启动 CORE1被打赏¥23元 | |
| AG32VH407下温度大气压传感器及其检测被打赏¥20元 | |
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
| 【S32K3XX】LIN 通讯模块使用被打赏¥31元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
我要赚赏金
