这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 我同事的热继电器怎么会被烧坏呢???

共1条 1/1 1 跳转至

我同事的热继电器怎么会被烧坏呢???

助工
2007-09-13 21:35:16     打赏
0.4-0.63热继电器,整定电流0.4A(电机额定电流),故障时热继电器动作,但烧坏热电器主回路一、三相,检查负载回路没短路现象,换上一个,仍然烧一、三相,大家帮分析一下,导致故障的原因可能是哪些?



关键词: 同事     继电器     怎么     会被     烧坏    

共1条 1/1 1 跳转至