通常情况下,开关电源的反馈方式为正逻辑控制,即光耦传输的信号与输出电压偏移量方向相同,这将引起一个大问题:即当光耦失效时,PWM的占空比将为最大,导致输出电压大大超过额定值,损坏负载。 最近在一个高可靠电源方案中,我采用负逻辑控制,即输出电压偏高时,光耦的传输量减小,PWM占空比下降,这样做的好处在于:当光耦失效时,环路认为输出电压偏高,将PWM占空比变为最小,或完全关闭。
资源下载: