如下如所示,为实验用的PT100温度采集电路,电桥基准电源采用TL431的5V输出,PT100 3线制接至电桥的一侧桥臂,经差分输入到低温漂的运放OP07,后加二阶低通滤波+钳位保护二极管接到STM32的ADC。如下图所示:
因为电位器的精度低,选了几个特殊的点测试了一下,发现实测值和计算值有较大的偏差,硬件只能这样了,想在软件方面寻求校准之道,不知道大家针对温度采集一般采取什么样的校准方法呢?