刚开始接触STM32,最近在做一个项目时用到其中的PWM功能。在产品调试中出现在关闭PWM输出时,GPIO电平有不确定的情况。在网上查阅资料发现大神们是这样解释的:PWM在一个脉冲没有结束时关闭输出,会导致GPIO电平不确定。
解决方法:1、在关闭PWM输出时随即将相应GPIO强制为低(这个高/低看各人的需要)
tiM_Cmd(TIM3 ,DISABLE);//关闭PWM输出
TIM_ForcedOC1Config(TIM3, TIM_ForcedAction_InActive);//将PWM输出强制为低
2、在下次打开PWM时使用下面的函数
/*因前面使用PWM强制输出为低,此处需要重新打开PWM输出*/
TIM_SelectOCxM(TIM3, TIM_Channel_1, TIM_OCMode_PWM1);
TIM_CCxCmd(TIM3, TIM_Channel_1, TIM_CCx_Enable);
TIM_Cmd(GENERAL_TIM, ENABLE);//使能TIMER3,开始产生PWM
希望对奋斗在路上的大家有帮助。
共1条
1/1 1 跳转至页
[经验] STM32 PWM功能在关闭时GPIO电平不确定的情况
关键词: STM32 经验
共1条
1/1 1 跳转至页
回复
我要赚赏金打赏帖 |
|
|---|---|
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| 传感器LSM6DSO及LIS3MDL的功能检测被打赏¥18元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】HSE FW 版本更新被打赏¥21元 | |
| 基于ArduinoUNO开发板的AT24C02读写测试被打赏¥16元 | |
| TCS3472S传感器及其色彩检测被打赏¥19元 | |
| 【S32DS】S32K3 RTD7.0.1 HSE 组件配置报错问题解决被打赏¥27元 | |
| 【S32K3XX】MCME 启动 CORE1被打赏¥23元 | |
| AG32VH407下温度大气压传感器及其检测被打赏¥20元 | |
我要赚赏金