A:现在有一个产品的通信方式想由422通信变更为485通信,想请教各位同行以及TI的工程师我应该考虑哪一些因素?比如速率?
Q:485 是由422演变而来的,所以很多电气特性都相同,比如差分信号,长距离传输,能够很好的抑制噪声等。
A:应用场景是这样:一个485设备对应一个485设备,没有其他节点,只是通信方式变化。 可以麻烦您给罗列一下,除了节点还有其他需要考虑的方面吗?
Q:其他方面主要:
A:85芯片选择了贵公司的一款ISO1430,电路的基本情况是:ISO1430逻辑侧采用5V供电;总线侧连接一个485设备(THVD1450,并且在A与B之间串联120欧姆0402电阻),采用5V供电。 想再次请教您在满速率12Mbps,ISO1430这一款芯片的功耗该如何计算?
Q:关于ISO1430的功耗在e2echina.ti.com/.../577442 |