前鲤区间周边建设项目施工2015年4月前鲤区间隧道纠偏加固施工开始,经过近4个月的努力,实现水平位移回调23.2mm,隧道沉降量减少至62mm。(三种方法监测)
1.2016.1.17进行了第一次三维激光扫描。找出水平直径大于5470mm的管片进行钢环加固。2.加固期间多次进行三维激光扫描,监测隧道水平直径的变化,找出新的需加固管片。3.加固完成后进行了一次三维激光扫描作为前海交易广场项目施工前的原始资料。4.在交易广场施工期间,多次进行三维激光扫描,监测收敛变化情况。
前鲤区间双线共布置18台监测机器人进行监测,每6米一个监测断面,每个断面5个监测点,加密段每环管片布置一个监测断面,每个断面7个监测点。
常规断面每天监测1次,加密断面每4小时监测1次。
前鲤区间双线共布置5台自动收敛监测系统,其中2台布置在施工影响最大的位置,另外3台布置在监测区域两端,以对比施工影响区域和稳定区域的变化。
设置为20秒自动采集1次数据。